Подбор установки для дегазации и сушки трансф-ого масла
|
|
| ilyasorokin | Дата: Вторник, Вчера, 20:55 | Сообщение # 1 |
 Рабочий
Группа: Пользователи
Сообщений: 71
Награды: 0
Статус: Отсутствует
| На подстанции масло начало пениться, анализ показал влагу и газы. Думаю, что брать: установку УВСМ или что-то цеолитовое. Объектов будет несколько, иногда нужно быстро выехать и отработать на месте. На что смотреть при выборе, чтобы потом не пожалеть?
|
| |
| |
| andrsit91 | Дата: Вторник, Вчера, 21:37 | Сообщение # 2 |
 Рабочий
Группа: Пользователи
Сообщений: 92
Награды: 0
Статус: Отсутствует
| Я бы отталкивался от задач по влажности и объему. Если важна мобильность и быстрый прогон, чаще берут вакуумные решения. Цеолит хорош, когда нужно глубже досушить, но важно обслуживание сорбента.
|
| |
| |
| vladgorelov31313 | Дата: Среда, Сегодня, 02:27 | Сообщение # 3 |
 Рабочий
Группа: Пользователи
Сообщений: 67
Награды: 0
Статус: Отсутствует
| Был похожий кейс в прошлом году, тоже всплыла влага и газ, масло стало шуметь в работе. В итоге взяли установку под задачу дегазации и вакуумной сушки, плюс сразу добрали шланги, фильтры и арматуру, чтобы не собирать по частям. Общался с ребятами отсюда, подсказали по комплектации и режимам под объект: https://oiltechclean.ru У них еще есть аренда, если хочешь сначала проверить в поле, а не покупать вслепую.
|
| |
| |